闭式循环冷却塔同时安装两个或两个以上时,注意冷却塔之间的距离,详细距离取决于冷却塔的类型。当采用两台或两台以上水泵时,应在不平之间加一均衡水管,运行约60小时后,应重新检查皮带张力,确保正常运行。 复合流闭式冷却塔是一种广泛使用的热力设备。它是一种利用水分蒸发和吸热原理消散工业或制冷空调中产生的废热以确保系统运行的设备。






闭式循环冷却塔安装及运行中的注意事项
        因为闭式循环冷却塔是一个封闭的循环,它可以保证水质不受污染,保护好主要设备的高效运行,提高使用寿命。当室外温度较低时,可停止喷淋系统以节约用水。近年来,密闭式冷却塔广泛应用于冶金、航空、电力、化工、机械、石油、食品、塑料、橡胶等行业。


        一、闭式冷却塔装置位置。


        1冷却塔应安装在有足够承载能力的天台或建筑物上或安装在空气中。


        2。同时安装两个或两个以上闭式冷却塔时,注意冷却塔之间的距离,详细距离取决于冷却塔的类型。


        3、不能装置在四面有外墙(井式)或密不透风的,并应留意塔身与外墙间距。


        4。应防止闭式冷却塔安装在煤烟尘污染较重的中心,防止煤烟尘堵塞薄膜,避免出现酸性排气、粉尘爆炸、煤烟严重、水汽过多的环境。


        5、应尽量远离厨房或锅炉房等高温环境,保证冷风进入和排热性能。


        6、当采用两台或两台以上水泵时,应在不平之间加一均衡水管。


        7、管道和泵阀应安装在闭式冷却塔运行水位以下,以避免溢流和空气吸入。在考虑设备位置时,应有足够的泵头,沿程压力损失和冷却盘管压力损失应考虑流冷连接法兰压力设计,为1,所有管道均应考虑吊架或支座。管道焊接结疤要清洗干净,防止在操作过程中形成阻塞。





        、使用设备前应注意以下问题。


        1、一切螺丝能否拧紧,冷却塔内能否有杂物。


        2确保风扇和喷水系统转动平稳。


        3、检查电源与马达电压能否分歧。


        4 皮带装配是否正确。


        5打开补水阀,将水盆和水管注满,水位在满水喉以下25毫米。


        启动时,先用水泵,后用风扇,检查风向,送风量,及时调整直到要求。


        7暂停时,在停止水泵前停止风扇。


        闭式冷却塔运行中的几个重要问题


        1 运行约60小时后,应重新检查皮带张力,确保正常运行。


        2、坚持水塔清洁,定期做水质处置。


        3、减速机齿轮油位及运转150小时后必须更换光滑油