横流闭式冷却塔填料是冷却塔的关键构成,是闭式冷却塔热交换的核心部件,与冷效高低直接相关,其品质和功效在挺大程度上决定着闭式冷却塔的水冷却工作能力。 随着新材料,新工艺的发展,规格的提高以及用户对工业闭式冷却塔使用要求的不断提高,将有越来越多的产品能满足时代的需求,具有良好的性能和便捷性选择。






横流闭式冷却塔填料更换步骤
1、施工前对现场的其他机器设备开展维护、防护、挂牌;对楼面防水层铺装工程材料布,避免受损;


2、旧冷却塔填料拆卸,关掉电动机开关电源;拆卸闭式冷却塔填料部位压筋;拆卸旧填料;塔体垃圾清运;清除现场;


3、闭式冷却塔填料粘接,因填料粘接量大,保证填料在粘接剂在固化期内有充足的空间放置,在粘接全过程中填料触点在同一水准面上,保证在套接全过程中填料触点受压匀称紧密;


4、清除塔內部构件上浮灰废弃物,保证清洗,将填料跺先后码放闭式冷却塔内,在码放全过程中禁止踩踏和全力挤压成型填料,保证每垛各层填料块齐整、严各层码放到位的填料与边缘、柱周严间隙,修复闭式冷却塔填料部位压筋;


5、安装时要留意拼装块左右方向性,各层棚顶要铺放整平,虚梁要清除整洁,不可有脏物阻塞。


6、安装、维修以及它工作中必须在填料上作业时,务必铺上平板开展,禁止直接爬行。


7、在施工、拼装、安装全过程中,禁止在闭式冷却塔填料上边开展电焊焊接作业,必要时要采用防火安全对策。安装结束后,弄出闭式冷却塔内全部施工专用工具及辅助工具安装设备转交施工结束方案,等候工程验收,整个填料更换步骤进行。


横流闭式冷却塔填料是冷却塔的关键构成,是闭式冷却塔热交换的核心部件,与冷效高低直接相关,其品质和功效在挺大程度上决定着闭式冷却塔的水冷却工作能力,生产制造和安装工作经验得出,填料产生的降温做到整个塔降温的60%~70%。它一般由凹凸不平的聚氯乙烯波纹板做成,吸水性能良,保证水在填料上产生收缩水和水珠,而不是流水,提高水汽交换面积,增加水汽交换時间,保证水冷却效果。








横流闭式冷却塔的控制系统


横流闭式冷却塔的控制系统能够分为两个部分,以水冷式冷冻机为例子,一是循环泵自动打开和关掉,而且冷却塔的风机和喷淋泵打开或关掉。越来越多冷水机供应DC24V电压触点,因而要求封闭式冷却塔的控制系统要供应24V直流电压。DC24V正级进入到冷水机控制系统内,与冷水机电压触电串联,随后返回封闭式冷却塔的控制箱,与中间继电器串联。简而言之,冷水机的电压触点仅仅只是相当于一个开关,当冷水机启动时,开关合上,冷却塔的主循环水泵通电,为冷水机供水。当冷水机关掉时,串联电路断开,主循环水泵关掉。而封闭式冷却塔本身的打开和关掉,与冷水机的打开和关掉没有必然联系。封闭式冷却塔喷淋泵和风机的打开和关掉,是靠检验水温来操纵的。


1、关掉状态


当所有旋钮转到关掉档时,冷却塔和循环注水泵都处在关掉状态。


2、手动状态


当注水泵选取泵1或泵2,其余旋钮选取手动在状态时,冷却塔和循环水泵都将手动打开。


3、循环泵自动,冷却塔手动状态


当旋钮按如下图示状态时,循环水泵会在主机打开后自动打开。冷却塔处在手动运转状态。


4、全自动状态


当旋钮选取下面档位时,主水泵会在主机打开后自动打开,冷却塔会依据进出水温度设定范围自动打开或关掉。


5、参数设置


在参数面板可设定冷却塔的打开和关掉温度,例如消费者需要冷却塔在32度时风机打开,在35度时喷淋泵打开。


先按SET键,显示ALM1值可调整,按左右键调整数值到32度。再按SET键进入到ALM2值,按左右键调整数值到35度。随后按SET返回。这时冷却塔会在32度打开风机,35度打开喷淋泵。低于35度关掉喷淋泵,低于32度关掉风机。